Norb
Возник вопрос по обеспечению огнезащиты воздуховода величиной EI 15. Суть в том, что два воздуховода (один - система дымоудаления) проложены в общей шахте EI 150 нуждаются ли они в покрытии огнезащитой. В пособии к старому СНиП видел предел огнестойкости воздуховода толщиной 1мм. 0,25 ч, надо заметить не "EI 25". Как думаете приемлемо такое решение?
zavhoz777
Ответ здесь.
Поиск рулит.
Norb
Да спасибо, что - то забыл про поиск bang.gif все через гугл. Ну вообщем решение приняли. Была шахта без доступа к воздуховодам, и три воздуховода в ней. Пришло замечание "предоставьте данные по долговечности конструкции" а я туда спленд запихнул clap.gif Всю голову сломал думая чем бы их заизолировать, в итоге перлитовая штукатурка по сетке 20 мм. - технологии 21-го века biggrin.gif